Yn gyffredinol mae angen seilio tarian copr ac arfwisg ddur cebl pŵer foltedd uchel. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dau ben yn sylfaen ac un pen yn sylfaen? A ellir weldio'r darian ddur a'r darian gopr gyda'i gilydd wrth wneud terfynell y cebl? A ellir weldio’r darian ddur a’r darian gopr gyda’i gilydd wrth wneud pen canol y cebl?
Ceblau craidd sengl yn bennaf yw ceblau foltedd uchel 35kV. Pan fydd ceblau craidd sengl yn cael eu pweru, bydd foltedd ysgogedig yn cael ei ffurfio yn yr haen darian. Os yw'r cysgodi ar y ddau ben wedi'i ddaearu ar yr un pryd, bydd dolen yn cael ei ffurfio rhwng yr haen darian a'r ddaear, a fydd yn cynhyrchu cerrynt anwythol. Yn y modd hwn, bydd haen darianu'r cebl yn cynhesu ac yn colli llawer o bŵer Er mwyn osgoi'r ffenomen hon, defnyddir un dull sylfaen fel arfer. Pan fydd y llinell yn hir, gellir defnyddio sylfaen pwyntiau niwtral a chroesgysylltiad hefyd.
Wrth wneud pen y cebl, mae'r arfwisg ddur a'r haen cysgodi copr yn cael eu weldio a'u daearu ar wahân i hwyluso'r broses o ganfod gwain fewnol y cebl. Wrth ganfod y wain gebl, rhoddir foltedd rhwng yr arfwisg ddur a'r darian gopr. Os gall wrthsefyll foltedd penodol, mae'n profi bod y wain fewnol yn gyfan. Os nad oes unrhyw ofyniad yn hyn o beth, nid oes angen canfod gwain fewnol y cebl, a gellir cysylltu'r arfwisg ddur a'r haen cysgodi copr gyda'i gilydd i'w seilio (rydym yn argymell plwm allan a sylfaen ar wahân).
Pam mae angen dulliau sylfaen arbennig ar geblau pŵer wedi'u hinswleiddio craidd sengl sengl XLPE?
Mae rheoliadau diogelwch pŵer trydan yn nodi bod dau ben ceblau 35kV ac islaw lefel foltedd wedi'u seilio, oherwydd bod y rhan fwyaf o'r ceblau hyn yn dri chebl craidd. Mewn gweithrediad arferol, mae cyfanswm y cerrynt sy'n llifo trwy dri chebl craidd yn fach iawn
Os yw'r swm yn sero, yn y bôn nid oes cysylltiad fflwcs y tu allan i'r cladin alwminiwm na'r haen cysgodi metel, felly yn y bôn nid oes foltedd ysgogedig ar ddau ben y cladin alwminiwm na'r haen cysgodi metel, felly ni fydd cerrynt anwythol yn llifo trwy'r cladin alwminiwm neu haen cysgodi metel ar ôl i'r ddau ben gael eu daearu. Fodd bynnag, pan fydd y foltedd yn fwy na 35kV, defnyddir y mwyafrif o geblau craidd sengl. Gellir ystyried y berthynas rhwng craidd cebl craidd sengl a tharian fetel fel prif weindio newidydd. Pan fydd craidd cebl craidd sengl yn mynd trwy'r cerrynt, bydd pecyn alwminiwm traws-gysylltu fflwcs magnetig neu haen cysgodi metel, fel y bydd y foltedd ysgogedig yn ymddangos ar ddau ben iddo. Mae maint y foltedd ysgogedig yn gymesur â hyd llinell y cebl a'r cerrynt sy'n llifo trwy'r dargludydd. Pan fydd y cebl yn hir iawn, gellir ychwanegu'r foltedd ysgogedig ar y wain i beryglu diogelwch personol. Pan fydd y llinell yn fai cylched byr, yn newid gor-foltedd neu ysgogiad mellt, bydd foltedd ysgogedig uchel yn cael ei ffurfio ar y darian, a gellir hyd yn oed inswleiddio'r wain gael ei chwalu. Ar yr adeg hon, os yw dau ben y pecyn alwminiwm neu'r darian fetel yn dal i fod yn rhyng-gysylltiedig ac wedi'u seilio, bydd cerrynt cylchredeg mawr yn y pecyn alwminiwm neu'r darian fetel, y gall ei werth gyrraedd 50% - 95% o'r cerrynt craidd, gan arwain at golli a gwresogi'r pecyn alwminiwm neu'r darian fetel, sydd nid yn unig yn gwastraffu llawer o egni trydan, ond sydd hefyd yn lleihau gallu cario'r cebl ar hyn o bryd, ac yn cyflymu heneiddio'r cebl i heneiddio. Felly, ni ddylid inswleiddio cebl craidd sengl Mae'r derfynell wedi'i seilio. [mewn achosion unigol (megis cebl byr neu weithrediad llwyth ysgafn), gall dau ben gorchudd alwminiwm neu haen cysgodi metel fod yn rhyng-gysylltiedig a'i seilio. Fodd bynnag, pan fydd un pen o'r gorchudd alwminiwm neu'r darian fetel yn ddi-arwyneb, bydd y problemau canlynol yn codi: pan fydd tonnau cerrynt neu or-foltedd mellt yn llifo ar hyd y craidd, bydd foltedd impulse uchel ym mhen di-arwyneb y clad alwminiwm neu darian fetel y cebl ; Pan fydd y gylched fer yn digwydd yn y system, pan fydd cerrynt y gylched fer yn llifo trwy'r craidd, bydd foltedd ysgogedig amledd pŵer uchel yn ymddangos ar ben di-arwyneb y pecyn alwminiwm cebl neu'r haen cysgodi metel. Pan na all inswleiddiad gwain allanol y cebl ddwyn effaith y gor-foltedd hwn a'i ddifrodi, bydd yn arwain at sylfaen aml-bwynt a cherrynt dolen ffurf. Felly, pan fydd sail cydgysylltiad un pen yn cael ei fabwysiadu, rhaid cymryd mesurau i gyfyngu ar y Gor-foltedd ar y wain. Yn ystod y gosodiad, dylid mabwysiadu dulliau cysylltu a sylfaen arbennig mewn safle penodol o'r haenen alwminiwm neu haen cysgodi metel yn ôl gwahanol amodau'r llinell ac egwyddor rhesymoledd economaidd, a dylid gosod amddiffynwyr haen amddiffynnol ar yr un pryd i atal inswleiddiad gwain y cebl rhag cael ei ddadelfennu. Felly, dylai gosod llinellau cebl foltedd uchel fod yn unol â gofynion y cod ar gyfer dylunio ceblau mewn Peirianneg Pwer Trydan (GB 50217-1994). Pan fydd gwain fetel llinellau cebl craidd sengl yn cael ei seilio ar un pwynt yn unig, ni ddylai'r foltedd ysgogedig ar unrhyw bwynt o'r wain fetel fod yn fwy na 50-100v (dim mwy na 50V os na chymerir mesurau diogelwch i atal cyswllt mympwyol â'r metel gwain; dim mwy na 100V os cymerir mesurau effeithiol), Bydd yn cael ei inswleiddio o'r ddaear. Os yw'r foltedd yn uwch na'r foltedd penodedig, rhaid i'r wain fetel gael ei hinswleiddio mewn rhannau neu ei chysylltu i ffurfio gwifrau trawsgysylltiad ar ôl inswleiddio. Er mwyn lleihau foltedd ysgogedig llinell gebl craidd sengl i gebl ategol a chebl cyfathrebu, dylid mabwysiadu gwifrau traws-gysylltu cyn belled ag y bo modd. Pan nad yw hyd y cebl yn hir, gellir defnyddio sylfaen un pwynt. Er mwyn amddiffyn inswleiddiad gwain y cebl, dylid gosod amddiffynwr gwain yn y pen heb arwyneb.